couplage batteries

Message par Koala »

En comptant 8 m (AR) entre les panneaux et le régulateur, du 2.5mm² me parait bien faible; surtout si tu branches tes panneaux en parallèle (perte de puissance ~5 %).

A mon avis il faudrait au mini-minimum du 4 mm² (perte de puissance ~3%)

Pour mon unique panneau de 130 W, j'ai utilisé du 6 mm².

Et entre le régulateur et le parc de batteries, prévois plutôt du 10 mm², avec un fusible de 30 A sur le +.

Amitiés
Avatar de l’utilisateur
TI PUNCH
Membre ACTIF
Messages : 1747
Inscription : dim. 24 juil. 2011, 2:00 am
Zone de Navigation : Pacifique
Port d'attache : Port de Bouc
Nom du bateau : TI PUNCH
MMSI : 227 542 870

couplage batteries

Message par TI PUNCH »

Ne pas lésiné sur la section des câbles , car avec le temps et les connections qui s'oxydent  , les pertes en ligne sont probables.
l
Le precablage n'est pas majeur ( en terme de section) car c'est sur une très courte distance , et le boitier ou les connexions automatique ( pour la mise en' parallèle ) serons très proche des panneaux.
Par contre après  la connexion de mise en parallèle repartir avec une forte section 6 mm2 par exemple.
A l'arrivée sur les connecteurs du régulateur il sera toujours temps de réduire le diamètre des fils pour entrer dans les connections.
L'important c'est que l'intensité du courant ne soit pas réduite par une section faible sur une longue distance.
Bon travaux ......de réflexion préalable 


Après le régulateur , suivre les conseils très avisé de Christian.
Avatar de l’utilisateur
Pierre&Karine
Membre ACTIF
Messages : 60
Inscription : mer. 08 juil. 2015, 2:00 am
Zone de Navigation : Méditerranée Ouest
Port d'attache : Sète
Nom du bateau : PiKa

couplage batteries

Message par Pierre&Karine »

Question subsidiaire d un néophyte:

2 x 130w de panneaux suffisant en été  mais qu en est il de la mauvaise saison ???
duré du jour avoisinant 8 heures...
intensité lumineuse en baisse...

merci de vos réponses
Pierre
Avatar de l’utilisateur
johann
Membre ACTIF
Messages : 388
Inscription : sam. 10 déc. 2011, 1:00 am
Port d'attache : Morlaix
Nom du bateau : Loustig

couplage batteries

Message par johann »

et bien forcément il y aura une production en baisse également.
Mais en vrai, à moins d'être au mouillage forain et de vivre à bord, ce sera bien suffisant pour compenser les nav hivernales.
Si le bateau devait beaucoup naviguer l'hiver, alors une éolienne serait un excellent complément.
La silentwind est silencieuse et l'air breeze avec les pales portugaises est également très bien.