Quelle section de câble électrique choisir

Avatar de l’utilisateur
Henri
Site Admin
Messages : 7200
Inscription : lun. 29 nov. 2010, 1:00 am
Zone de Navigation : Méditerranée Ouest
Port d'attache : Cap d'Agde
Nom du bateau : Delphinus
MMSI : 227 057 110

Quelle section de câble électrique choisir

Message par Henri »

Un petit constat que j'avais fait sur mon ancien bateau.
Les câbles électriques étaient tous en petite section 1 et rarement 1,5. Quand j'ai voulu refaire mon réseau, la quasi totalité des fils etait oxydé sur plus d'un mètre à l'intérieur de la gaine, totalement noir
Sur les câbles de grosse section je ne remarque pas ce phénomène 
Quid ???
Avatar de l’utilisateur
Koala
Membre ACTIF
Messages : 7059
Inscription : lun. 22 août 2011, 2:00 am
Zone de Navigation : Atlantique
Port d'attache : La Roche Bernard
Nom du bateau : Koala V
MMSI : 227 624 160

Quelle section de câble électrique choisir

Message par Koala »

J'ai aussi observé ça......C'est probablement à cause du réchauffement climatique !!!! Razz

Ceci dit, il est probable que pour les câbles de faible section, la gaine se comporte comme un tube capillaire et absorbe l'eau (humidité).

Pour les câbles de plus forte section, ce phénomène de capillarité ne se produit pas, et donc il y a moins d'oxydation du métal .

Et pour la section, en fonction de l'ampérage, il y a ce site:

http://conseil.seatronic.fr/cablage.php

Amitiés
Avatar de l’utilisateur
Henri
Site Admin
Messages : 7200
Inscription : lun. 29 nov. 2010, 1:00 am
Zone de Navigation : Méditerranée Ouest
Port d'attache : Cap d'Agde
Nom du bateau : Delphinus
MMSI : 227 057 110

Quelle section de câble électrique choisir

Message par Henri »

C'était bien l'analyse que j'en faisais c'est pour cela que j'avais remplacé ces fils par des sections plus grosses,
Mais avais-je raison ?
Avatar de l’utilisateur
Koala
Membre ACTIF
Messages : 7059
Inscription : lun. 22 août 2011, 2:00 am
Zone de Navigation : Atlantique
Port d'attache : La Roche Bernard
Nom du bateau : Koala V
MMSI : 227 624 160

Quelle section de câble électrique choisir

Message par Koala »

C'était au moment du réchauffement climatique....mais grâce à la COP 21, cela devient inutile !!!!  

Amitiés
Avatar de l’utilisateur
Koala
Membre ACTIF
Messages : 7059
Inscription : lun. 22 août 2011, 2:00 am
Zone de Navigation : Atlantique
Port d'attache : La Roche Bernard
Nom du bateau : Koala V
MMSI : 227 624 160

Quelle section de câble électrique choisir

Message par Koala »

J'ai aussi observé ça......C'est probablement à cause du réchauffement climatique !!!! Razz

Ceci dit, il est probable que pour les câbles de faible section, la gaine se comporte comme un tube capillaire et absorbe l'eau (humidité).

Pour les câbles de plus forte section, ce phénomène de capillarité ne se produit pas, et donc il y a moins d'oxydation du métal .

Et pour la section, en fonction de l'ampérage, il y a ce site:

http://conseil.seatronic.fr/cablage.php

Amitiés
Avatar de l’utilisateur
Tosamdy
Membre ACTIF
Messages : 1855
Inscription : ven. 06 nov. 2015, 1:00 am
Zone de Navigation : Atlantique
Port d'attache : La Rochelle et La Palmyre
Nom du bateau : Tosamdy

Quelle section de câble électrique choisir

Message par Tosamdy »

A part plus de poids, cela ne dérange pas.
Si tu met des section plus grosse de fil, tu as de toute façon moins de perte.

J'ai aussi remarqué l’oxydation sur mes fils.
Mais, plutôt que le réchauffement climatique Rolling Eyes , je pense que c'est la qualité des fils que l'ont achète...

Au moins d'avril, j'ai démâté le bateau pour changer les haubans, tout vérifier, et bien sur j'ai changer les fils électriques.
3 mois plus tard, j'avais déjà le projecteur de pont qui voulais plus marcher Evil or Very Mad
Je suis monté au mat, c'est le projecteur qui est de mauvaise qualité, le problème vient de là (je vais virer l'ampoule halogène et les contacts du projecteur qui sont oxydé pour mettre une leds de 3W étanche).
mais, j'ai remarqué que le beau fil tout neuf (de 3 mois) est déjà oxydé Shocked .
Merci leroy merlin...
Avatar de l’utilisateur
Koala
Membre ACTIF
Messages : 7059
Inscription : lun. 22 août 2011, 2:00 am
Zone de Navigation : Atlantique
Port d'attache : La Roche Bernard
Nom du bateau : Koala V
MMSI : 227 624 160

Quelle section de câble électrique choisir

Message par Koala »

C'était au moment du réchauffement climatique....mais grâce à la COP 21, cela devient inutile !!!!  

Amitiés
Avatar de l’utilisateur
Koala
Membre ACTIF
Messages : 7059
Inscription : lun. 22 août 2011, 2:00 am
Zone de Navigation : Atlantique
Port d'attache : La Roche Bernard
Nom du bateau : Koala V
MMSI : 227 624 160

Quelle section de câble électrique choisir

Message par Koala »

Je pense quand même que c'est un phénomène de capillarité, plus que de qualité du métal, du cuivre c'est du cuivre !!

Il y a d'ailleurs une société qui fabrique des câbles anti-capillarité.

http://www.directindustry.fr/prod/huber-suhner/product-30583-1562339.html

Et puis je viens de découvrir qu'il y avait déjà un très beau fil sur les câbles électriques, dans le forum....du Bar du Port !

http://www.le-bar-du-port.com/t1307-CABLES-electriques-gaines-silicone.htm

Amitiés
Avatar de l’utilisateur
Tosamdy
Membre ACTIF
Messages : 1855
Inscription : ven. 06 nov. 2015, 1:00 am
Zone de Navigation : Atlantique
Port d'attache : La Rochelle et La Palmyre
Nom du bateau : Tosamdy

Quelle section de câble électrique choisir

Message par Tosamdy »

A part plus de poids, cela ne dérange pas.
Si tu met des section plus grosse de fil, tu as de toute façon moins de perte.

J'ai aussi remarqué l’oxydation sur mes fils.
Mais, plutôt que le réchauffement climatique Rolling Eyes , je pense que c'est la qualité des fils que l'ont achète...

Au moins d'avril, j'ai démâté le bateau pour changer les haubans, tout vérifier, et bien sur j'ai changer les fils électriques.
3 mois plus tard, j'avais déjà le projecteur de pont qui voulais plus marcher Evil or Very Mad
Je suis monté au mat, c'est le projecteur qui est de mauvaise qualité, le problème vient de là (je vais virer l'ampoule halogène et les contacts du projecteur qui sont oxydé pour mettre une leds de 3W étanche).
mais, j'ai remarqué que le beau fil tout neuf (de 3 mois) est déjà oxydé Shocked .
Merci leroy merlin...
Avatar de l’utilisateur
Henri
Site Admin
Messages : 7200
Inscription : lun. 29 nov. 2010, 1:00 am
Zone de Navigation : Méditerranée Ouest
Port d'attache : Cap d'Agde
Nom du bateau : Delphinus
MMSI : 227 057 110

Quelle section de câble électrique choisir

Message par Henri »

Bien que n'ayant aucune certitude, j'aurais tendance à penser la même chose.
Petite précision, j'avais étamé les connexions mais cela n'avait rien changé. Ce qui conforterait l'idée de la capillarité.
Par contre je ne vois pas pourquoi cela n'arrive pas sur des sections plus grosses
Répondre

Revenir à « Electricité du bord »