Une formule rapide de calcul de section de câbles pour les nuls, que j’applique habituellement pour éviter d’aller chercher les coefficients de résistance, chutes de tension et pertes de puissances diverses et variées qui donnent mal à la tête et qui n’influencent que modérément le résultat :
Section en mm2 = consommation en ampères x longueur aller-retour / 2 x tension ( volts )
Pour une tension de 12v, je divise arbitrairement par 20, plus facile à calculer de tête et ça compense en gros tous les aléas cités plus haut.
Merci pour l'info Olof, j'ai mit ton lien dans mes favoris, les connecteurs dont je parlais sont des petit connecteur traditionnels rouge, bleu, jaune avec une petite pince a sertir, mauvaise idée
disons que si mes câbles étaient un peu juste, l'erreur était de les faire passer dans une cosse a sertir c'est ce genre de connecteurs qui finalement va très bien pour des fils de haut parleur, mais absolument pas pour de l'électricité quant il y a un gros ampérage derrière.
Je viens de recâbler l'alimentation de ma nouvelle VHF qui m'affichait une icone "batterie faible" en émission 25W avec une tension de 12.8v.
Faut dire que l'alim sur laquelle je m'étais connecté datait de pas loin de vingt ans. Quand j'ai sorti les câbles en 2.5², ils étaient pas mal oxydés, durcis et l'isolant fissuré dans les virages.
Du coup, j'ai recâblé en 6² blindé aviation que m'a conseillé mon neveu qui bosse chez Eurocopter ( je sais, c'est comme tirer sur un moustique avec un .12, mais bon, qui peut le plus peut le moins... ) avec des connecteurs WAGO à levier.
L'avantage de ces connecteurs c'est que le jour que l'on veut déconnecter, suffit d'ouvrir les leviers, et si l'on veut piquer une alim supplémentaire, on passe au modèle supérieur.