Page 2 sur 2

Réparer un fusible

Publié : ven. 06 janv. 2012, 8:47 pm
par SQN 85
Je ne pense pas que ça existe en fusible verre . Crying or Very sad

C'est plutôt destiné à un usage industriel mais quand yapluca changer le porte fusible, c'est pas un drame ... ça doit se rouver chez Conrad et autres Radiospares ou chez tout bon fournisseur de matériel électrique pour l'industrie du genre Tabur Elctricité . Wink

http://www.proteus-fr.com/c346-1/gamme-industrielle/fusibles-10x38.php?c=41…

Réparer un fusible

Publié : ven. 06 janv. 2012, 8:54 pm
par Elpeyo
sur le lien, y en a plein en verre ! et j'en ai utilisé pendant des années (c'était mon métier, réparateur de matériel photo ciné Smile

Réparer un fusible

Publié : ven. 06 janv. 2012, 9:07 pm
par SQN 85
Elpeyo a écrit:
sur le lien, y en a plein en verre ! et j'en ai utilisé pendant des années (c'était mon métier, réparateur de matériel photo ciné Smile
Gloups ! Je n'avais pas vu ton intervention . Embarassed  J'ai du rédiger mon message pendant que tu postais et comme je suis (très) lent ... Effectivement y'a plein de T (mais pas de aM) en verre . Mais 10 A c'est le calibre max ... Confused

Réparer un fusible

Publié : sam. 07 janv. 2012, 12:22 am
par phoque59
les fusibles temporisés en verre porte la marque "T" et l'indication de l'intensité sur la coupelle en metal. Sur l'autre coupelle l'on trouve l'indication de la tension maximum.
Pour une pompe de cale il peut être interessant de placer un "polyswicht" rearmable . 
le fusible se rearme tout seul aprés disparition de l'alim et un temps de refroidissement.   Disponible sous la marque "RAYCHEM"  http://claude.dreschel.free.fr/composants/polyswitch.htmhttp

Réparer un fusible

Publié : sam. 07 janv. 2012, 9:49 pm
par Gibule
Les polyswitchs sont très séduisants, mais je ne les ai pas testés en 12V, où la moindre chute de tension peut s'avérer gênante. As tu testé ces trucs là ?

Question fusibles,  les noms et les courbes de fonctionnement dépendent des " familles".

En cartouches industrielles, les fusibles céramiques  existent en rapide, initiale F ou gF, temporisés, ou  fortement temporisés (am) pour accompagner des moteurs qui demandent une forte surintensité au démarrage ( 8 fois le  courant nominal pendant quelques secondes).
Pour les fusibles sous verre, on trouve à peu près les mêmes différences de rapidité de fusion :  fusibles rapides F comme Fast, M comme médium, et T pour temporisé.  Pour la pompe, c'est un moteur qui demande des fusibles type T.
Ainsi, si tu dois mettre un fusible 10A,  il faudra un modèle T 10A.

De plus, on trouve sur le marché des fusibles " grand public" et des fusibles " professionnels". Les calibrations  et capacité de coupure de l'arc électrique lors de la fusion me font vraiment privilégier les modèles professionnels, et la différence de prix n'est pas catastrophique.
Je ne sais pas si  je peux me permettre d'écrire ça, c'est pas de la pub, je trouve tout ça chez elecdif .com.