Section des conducteurs électriques

Avatar de l’utilisateur
Koala
Membre ACTIF
Messages : 7077
Inscription : lun. 22 août 2011, 2:00 am
Zone de Navigation : Atlantique
Port d'attache : La Roche Bernard
Nom du bateau : Koala V
MMSI : 227 624 160

Section des conducteurs électriques

Message par Koala »

Farfadet a écrit:



Ampérage maxi (en courant continu) admis dans les conducteurs cuivre isolés
 mm2 0,5  0,75  1  1,5  2,5  4
  
Amp.  12    15    17  22  30  40 


Selon la norme bien évidement .     



Avatar de l’utilisateur
Koala
Membre ACTIF
Messages : 7077
Inscription : lun. 22 août 2011, 2:00 am
Zone de Navigation : Atlantique
Port d'attache : La Roche Bernard
Nom du bateau : Koala V
MMSI : 227 624 160

Section des conducteurs électriques

Message par Koala »

Merci Farfadet

Deux sites qui peuvent aussi aider pour définir la bonne section.

°°°°°°°°°°°°°/images/stories/dossier/calculatrice/Section_fil.html

http://www.seatronic.fr/conseil/cablage.php

Amitiés
Avatar de l’utilisateur
jyb444
Membre ACTIF
Messages : 287
Inscription : mer. 16 juil. 2014, 2:00 am
Zone de Navigation : Atlantique
Port d'attache : Nantes
Nom du bateau : Jyb

Section des conducteurs électriques

Message par jyb444 »

la section d'un conducteur dans le cas du courant continu, se calcule en tenant compte de sa longueur, de l'intensité en A, à fournir, et de la perte de tension acceptable
section mm²= 0.017 x longueur aller/retour en m x intensité en A x perte de tension en V
voir la division 240 http://www.anpei.org/IMG/pdf/calcul_section_des_cables_v4.pdf
Répondre