frigo ne démarre plus...

Publié : lun. 03 avr. 2017, 10:01 am
par Pierre&Karine
Bonjour a toutes et a tous

un de mes frigos ne démarre plus...
C est un groupe danfoss BD35  101N0220

le petit ventilo dans le frigo démarre de temps à autre pour quelques secondes  et c est tout.
j ai court-circuité le thermostat sans résultats...
Je suppose que le groupe se met en sécurité.
pourquoi????

Le câblage du groupe ne correspond pas a ce que j ai trouvé sur le net????

un conseil? une chose à essayer?

éventuellement un frigoriste compétant dans le var?

Merci d avance

Pierre

frigo ne démarre plus...

Publié : lun. 03 avr. 2017, 10:33 am
par Koala
Un truc tout bête, que j'ai connu, lorsque je n'avais qu'une seule batterie de service, d'autonomie insuffisante.

La batterie est déchargée et dès que le frigo se met en route au bout de quelques secondes la tension chute en dessous de 10.4 V et la sécurité le coupe.

Voir:  http://www.refrigeration-marine.com/spip.php?article31

Amitiés

frigo ne démarre plus...

Publié : lun. 03 avr. 2017, 11:02 am
par Pierre&Karine
@ Koala
Merci pour l idée
PiKa est au port de Cavalaire depuis 15 jours...
ma tension de batterie est de 13.9v pour le moment.

Cordialement,

Pierre

frigo ne démarre plus...

Publié : lun. 03 avr. 2017, 11:22 am
par Koala
Même sur une batterie "morte", la tension de batterie peut être de 13,9V, sans consommation. Mais dès que l'on tire un peu dessus, comme elle n'a plus de charge stockée, la tension s'effondre.

Ceci dit, cela peut aussi venir d'un câblage défectueux (diamètre de fil trop faible et cosses oxydées), qui ne laisse pas passer suffisamment de courant.
Au moment du démarrage du compresseur, la consommation instantanée est beaucoup plus importante que la consommation moyenne qui se situe autour de 3,5 A pour un réglage à 2000 tours.

En ce qui concerne mon installation, pour une distance de 3 m AR entre la batterie et le groupe, j'ai monté du 2.5mm², ce qui est le minimum acceptable.

Amitiés

frigo ne démarre plus...

Publié : sam. 08 avr. 2017, 4:05 pm
par Pierre&Karine
bonjour,

j avais court-circuité le thermostat sans résultats.
depuis mercredi, le frigo a redémarré sans que je sache pourquoi....
il tourne toujours...
je n aime pas cela, il va me lâcher au plus mauvais moment sans que je comprenne pourquoi et je ne saurai pas quoi faire Evil or Very Mad

j ai un multimètre digital: je lui soupçonne une certaine inertie et donc il ne me montre pas de variation de tension au démarrage....

y a plus qu a attendre...

cordialement,

Pierre

frigo ne démarre plus...

Publié : sam. 08 avr. 2017, 6:05 pm
par Pierre&Karine
bonjour,

j avais court-circuité le thermostat sans résultats.
depuis mercredi, le frigo a redémarré sans que je sache pourquoi....
il tourne toujours...
je n aime pas cela, il va me lâcher au plus mauvais moment sans que je comprenne pourquoi et je ne saurai pas quoi faire Evil or Very Mad

j ai un multimètre digital: je lui soupçonne une certaine inertie et donc il ne me montre pas de variation de tension au démarrage....

y a plus qu a attendre...

cordialement,

Pierre

frigo ne démarre plus...

Publié : mar. 11 avr. 2017, 1:00 pm
par jef-jef
pour savoir l'origin e (pas précisement mais on a une idée ,il y a un endroit ou mettre une led qui indique ,l'origine du probleme borne du ventillo et la deuxiele en dessous sur le bmloc electronique de memoire A VERIFIER cathode en haut

mais là si ça fonctionne elle ne s'allumera pas

(pas la doc sous la main ,mais on trouve cela en tapant la ref du groupe sur le net )

bon courage

et bon vent a tous

frigo ne démarre plus...

Publié : ven. 21 avr. 2017, 5:59 pm
par Pierre&Karine
Bonjour,

le frigo a recommencé mais je pense avoir trouvé sur les conseils d un ancien technicien qui travaillait chez un charter.

le bloc électronique contrôle la consommation des ventilateurs du frigo.....

J ai donc, par facilité, débranché le petit ventilateur qui se trouve dans la cuve au dessus de l évaporateur.
résultat le frigo a démarré et après 1 heure, l évaporateur est givré.
j ai testé ce petit ventilateur sur du 12 volt en montage volant: semble ok.
j ai replacé ce ventilateur et je l ai branché sur le bloc danfoss en direct sur le 12V.
il tourne en permanence mais ne consomme que 0,06A...
le bloc tourne et l évaporateur a dégivré.
mais je me suis aperçu que le ventilateur du groupe est bloqué et ne tourne plus.
j ai commandé ce ventilateur, remplacement dans quelques jours...

A+

Pierre 

frigo ne démarre plus...

Publié : sam. 22 avr. 2017, 1:42 pm
par 30daniel
la première chose à faire tester la tension au bornes du groupe à la mise en route (il faut être deux)les faux contacts comme les "sales amis" peuvent créer la panne