Page 1 sur 1

Section des conducteurs électriques

Publié : jeu. 16 oct. 2014, 5:21 pm
par Koala
Farfadet a écrit:



Ampérage maxi (en courant continu) admis dans les conducteurs cuivre isolés
 mm2 0,5  0,75  1  1,5  2,5  4
  
Amp.  12    15    17  22  30  40 


Selon la norme bien évidement .     




Section des conducteurs électriques

Publié : jeu. 16 oct. 2014, 5:27 pm
par Koala
Merci Farfadet

Deux sites qui peuvent aussi aider pour définir la bonne section.

°°°°°°°°°°°°°/images/stories/dossier/calculatrice/Section_fil.html

http://www.seatronic.fr/conseil/cablage.php

Amitiés

Section des conducteurs électriques

Publié : jeu. 16 oct. 2014, 5:39 pm
par jyb444
la section d'un conducteur dans le cas du courant continu, se calcule en tenant compte de sa longueur, de l'intensité en A, à fournir, et de la perte de tension acceptable
section mm²= 0.017 x longueur aller/retour en m x intensité en A x perte de tension en V
voir la division 240 http://www.anpei.org/IMG/pdf/calcul_section_des_cables_v4.pdf